消毒剂产品速查表

◇消毒粉消毒片消毒液系列◇
 

二氧化氯消毒剂浓度衰减速度检测分析

张永良,郑世英,智强,刘东彪

二氧化氯(CLOD是一种广谱、高效消毒剂,被用于空气消毒。但在消毒工作中,被消毒的场所环境条件不同,无论是密闭性还是内部涂料差异很大,完全用相同的消毒剂量进行消毒并不适宜。本试验对不同密闭房间空气中C102浓度的衰减速度进行观察,探讨其变化规律。现报告如下。

1材料与方法

1.1对象(1)选择全密闭房间3间,体积均为33m3。各有南北朝向2个塑钢密闭玻璃门与走廊相连,无窗户,密闭性能好,油漆墙壁,地面铺地板革。(2)选择普通房间3间,为普通木质门窗,白灰墙壁,体积为36.6~42m3

1.2 a02消毒剂‘由太原和瑞有限公司提供,产品有国家卫生部卫生许可证。临用前活化,用HG3669—2000 C102含量测定方法标定其浓度。

1.3仪器N962温湿度风速仪;400型电动气溶胶喷雾器(军事医学科学院研制);直读式C102空气监测仪(iTX)(美国英思科传感器有限公司)。

1.4方法

1.4.1 002剂量分组普通房间及全密闭房间各分3个喷雾剂量组进行喷雾消毒。第1组(10mg/m3):用活化后1 000mg/L浓度以10ml/m3喷雾。第2组(5me,/m3):用1 000mg/L浓度以5 ml/m3喷雾。第3组(1mg/m3):用200mg/L浓度以5ml/m3喷雾。

1.4.2 C102浓度监测将C102消毒剂以10,5和1mg/m3组分别对普通房间及全密闭房间进行喷雾,喷雾后开始计时,30 rni垢开始监测空气中C102浓度。观察其从初始剂量到安全剂量及完全衰减所需要的时间。

1.4.3气温气湿检测对普通房间及全密闭房间在喷雾前检测气温、气湿,不同剂量组喷雾后开始计时,30 min后分别检测气温、气湿,取平均值。

2结果

2.1 C102浓度变化全密闭房问空气中clch维持时间较长,10me/m3组从初始剂量到安全剂量(0.3mg/rfl3)及完全衰减(0 me,/m3)需要10 h39 rain及11h33rain,见表1。【调查研究与分析】

2.2气温、气湿检测结果2种不同房间。以10mg/m3组为例,喷雾后气温平均下降0.4~0.7℃,相对湿度平均上升6.9%~14.6%。见表2。

表2不同房间不同剂量c102喷雾前后温湿度变化

3讨论

C102是一种高效、广谱消毒剂。多年来应用c102对坑道空气消毒进行研究(1,2J。国家I!生部在(传染性非典型肺炎医院感染控制指导原则(试行)通知>中将clO2列为空气消毒剂,并制定了相应的职业卫生标准L3),即平均容许接触水平为0.3mg/m3。以10mg/m3组为例,普通房间从喷雾开始,ClQ衰减至安全剂量(0.3mg/m3)需要2h25 min,此浓度为容许接触水平的卫生标准.人员可以进入房间,不影响健康;从喷雾开始到完全衰减(0 mg/m3)需要2h40rain,此时更为安全。试验显示。房间的密闭状况及内部装饰材料的不同,对002衰减速度影响很大。分析全密闭房间C10,衰减速度缓慢的原因,主要是房间密闭性能好,油漆墙壁,地板革铺地,clO2不易被吸收,很快气化,所以衰减时间长。而普通平房均为白灰墙壁,部分药液被墙壁吸附,密闭性能一般,所以衰减时间短。建议在消毒时根据实际情况适当调整消毒液的浓度和使用量。对坑道房间的特殊环境,为了避免湿度过高,可以加大C1O2浓度,减少喷雾量。如果消毒现场微生物污染严重,密闭性能差,有日光照射(易分解),墙壁装饰材料易吸水等因素,可以加大剂量或者增加消毒次数。

参考文献:

[1) 郑世英,张永良,郑铁钢,等.某地下医院真菌污染状况调查[J].解放军预防医学杂志,2004。22(3):192—193.

(2] 郑世英,张永良,智强,等i地下医院真菌气溶胶的形成及危害[J].中华医院感染学杂志,2005,15(3):297—299.

[3] 中华人.民共和国卫生部.工作场所有害因素职业接触限值[s].GBZ 2—2002.2002.收稿日期:2006—06.21 (宋艳萍编辑蔡天德校对)研课题资助项目(02A004)

作者单位:1.解放军第251医院,河北张家口075000;2.河北省张家口市环境监测站

作者简介:张永良(1962一),男,天津人,副主任技师,本科,主要从事坑道内环境质量及其保障措施的研究。